0,75 qmm Stromkabel für 4x24 W T5 ??

flo

Member
Hi,

ich baue momentan eine Lampe mit 4x24 W T5. Ich möchte die 4 Vorschaltgeräte dazu parallel schalten, damit
nur ein Stromkabel benötigt wird.

Kann ich dazu ein Stromkabel mit 0,75 qmm verwenden ? Auf dem Etikett steht, dass es "erdbar" ist, 230 V, 6 A und 1380 W verträgt.


Oder kann es sein, dass das Kabel aufgrund des geringen Durchmessers zu heiß wird und ich besser ein 1,0 qmm Kabel nehmen sollte ??

lg
 
In der Industrie legt man je nach EInsatzbereich auf eine 1,5mm² Ader bis zu 16A.

Da deine Leitung nicht sonderlich belastet ist auf Temperatur kann man die durchaus bis 8A belasten. Bei 230V Nennspannung ergäbe das theoretisch eine Übertragbare Leistung von 8Ax230V= 1,8kW...

Das sollte also ganz locker ausreichen :)
 